萬用表打表測量步進電機接線圖的正確接法
像漢德保這樣的正規的步進電機廠家,對于產品都有相應的說明書,接線圖等一系列解答,按照常理來說,步進電機接線要根據線的顏色來區分接線。但是不同公司生產的步進電機,線的顏色不一樣。尤其是小作坊生產的貼牌,以及一些國外的步進電機。對于步進電機的接線就沒有那么相應的說明,那么遇到這種情況下,工程師們應該怎么辦?下面漢德保小編提醒大家,這個時候接線應該用萬用表打表。
通過上圖可知,A,~A 是聯通的,B 和~B 是聯通。那么,A 和~A 是一組a,B 和~B 是一組b。
不管是兩相四相,四相五線,四相六線步進電機。內部構造都是如此。至于究竟是四線,五線,還是六線。就要看A 和~A 之間,B 和B~之間有沒有公共端com抽線。如果a 組和b 組各自有一個com 端,則該步進電機六線,如果a 和b 組的公共端連在一起,則是5線的。所以,要弄清步進電機如何接線,只需把a 組和b 組分開用萬用表打。
四線:由于四線沒有com 公共抽線,所以,a 和b 組是絕對絕緣的,不連通的。
所以,用萬用表測不連通的是一組。
五線:由于五線中,a 和b 組的公共端是連接在一起的。用萬用表測,當發現有一根線和其他幾根線的電阻是相當的,那么,這根線就是公共com 端。對于驅動五線步進電機,公共com 端不連接也是可以驅動步進電機的。
六線:a 和b 組的公共抽線com 端是不連通的。同樣,用萬用表測電阻,發現其中一根線和其他兩根線阻止是一樣的,那么這根線是com 端,另2 根線就屬于一組。對于驅動四相六線步進電機,兩根公共com 端不接先也可以驅動該步進電機的。
步進電機驅動器驅動碼:
從圖中可以看出來,要實現步進電機的轉動,可以用以下兩種方式:
1)8 拍的方式
八個狀態:1、在A 與A-正電壓,B 與B-不給電懸空;2、在A 與A-正電壓,B與B-也給正電壓;3、A 與A-不給電壓懸空,B 與B-正電壓;4、A 與A-給負電壓,B 與B-給正電壓;5、A 與A-給負電壓,B 與B-不給懸空;6、A 與A-給負電壓,B 與B-給負電壓;7、A 與A-不給電懸空,B 與B-給負電壓;8、A 與給正電壓,B 與B-給負電壓;按以上八個狀態輪流供電,控制一下脈寬應該就可以了。
四個引腳各一根控制線:A~H表示各線時序
A B C D E F G H
A 1 1 0 0 0 0 0 1
A- 0 0 0 1 1 1 0 0
B- B 0 1 1 1 0 0 0 0
B- 0 0 0 0 0 1 1 1
.........
2)4 拍的方式
我的方法一般是電流驅動的。我下面的a~ 和b~ 表示反向電流。
兩相雙二拍:
ab - a~b - a~b~ - ab~ 為一個轉向。
ab - ab~ - a~b~ - a~b 為反向。
其實兩相4 線電機和四相4 線電機差不多.從圖也可以看出來,只不過物理上繞線的方式不同也導致編程上脈沖表的不同,在功能上是一樣的。
以上就是用萬用表測量步進電機的接線方法,你學會了嗎?
不會的可以資訊漢德保小編,24小時為您解答一切問題。
同類文章排行
- 電機的輸出扭矩的計算公式是怎么樣的?
- Φ5h6和Φ8h6的公差帶分別是多少?附軸和孔的公差表
- solidworks中出現無法打開圖形將來的版本,怎么辦?
- 電機功率大好還是小好
- 步進電機的旋轉方向是怎么控制的?
- IP65和IP66哪個防水等級高
- SolidWorks工程圖怎么樣轉換成PDF文件
- 步進電機和伺服電機優缺點
- 電機加上減速機后扭矩怎么算
- 步進電機步距角精度是什么?
最新資訊文章
- 57步進電機參數,57mm二相開環步進電機選型
- 步進電機帶剎車,抱閘步進電機的優勢特點
- 力矩的計算公式以及如何運算,精心整理值得收藏
- 1000線閉環步進電機和2500線閉環步進電機的區別和選型
- 工業級直流無刷電機的工作原理,整理于網絡僅供學習參考
- 三差分通道的42閉環步進電機,你了解多少?
- 了解步進電機工作原理,才能正確選擇步進電機
- 絲桿步進電機和步進電機的區別,主要在這兩點
- 步進電機和伺服電機的區別,各具特色,各領風騷
- 步進電機選型看這些,小白也能懂
- 關于二相步進電機,從5個方面給你講清楚
- ZPS115行星減速機
- ZSPLF90行星減速機
- ZSPLF60行星減速機選型
- 轉角輸出ZPS42行星減速機選型
- SPLF120行星減速機的選型
- SPLF90伺服行星減速機選型
- SPLF60伺服行星減速機的特點和選型介紹
- PS42行星減速機的特點和選型介紹
- 方形輸出的PLF60行星減速機